Сунцов Денис
2.10.2022, 18:49
Обнаружил при поклейке обоев легкое пощипывание при одновременном прикосновении к батарее и свежеоклеенной стене.
Отопление - полипропилен, утечка через воду
Первая мысль - насосы, у меня их 2 шт (один на теплый пол).
Отключил, ничего не изменилось
Отопление от АГВ, больше нет связей с сетью.
Тестер в руки и вперед.
В розетке 230 В.
Между фазой и батареей - 200.
Между нулем и батареей - 0.
На вводе ноль с землей не соединен.
Вот эти 30 В я и ощутил мокрыми руками.
Меряю между батареей и заземлением - да, 30 и плавает немного. Откуда?
Отсоединил от АГВ газовый сильфонный шланг - 30 В пропали.
Меряю между нулем и газовой трубой - 0
Меряю между землей и газовой трубой - 30 В
Откуда? газопровод воздушка, на стойках п/эт подкладки под трубой
Кто и зачем соединил газопровод с нулем сети?
Гость сочувствующий
3.10.2022, 10:58
Цитата(Сунцов Денис @ 2.10.2022, 18:49)

...
Кто и зачем соединил газопровод с нулем сети?
Изолирующая вставка на вводе газопровода имеется?
Скорее всего при вводе газопровода в здание не установлена изолирующая вставка и не выполнено уравнивание потенциалов части трубы после этой вставки, т.е. или вообще не выполнена ОСУП, либо с нарушениями.
Сунцов Денис
3.10.2022, 19:27
Изолирующие вставки у нас - редкость, только в новостройках с настенными котлами.
Рядом со мной много домов постройки 80-х, отопление почти у всех металл+чугуний
Подозреваю, что кто-то из соседей объединил ноль и заземление для циркуляционного насоса.
Электроподжиг газовых плит не может создать такого эффекта?
Сунцов Денис
4.10.2022, 19:30
Поменял на АГВ сильфонный шланг на желтый ПВХ, проблема ушла
Позвонил знакомому в Горгаз, пусть сами с трубопроводами разбираются.